路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-19 22:17
    上次版主给我发了个图2--------3   我做了条线                  还是不行哦   我用的联想E46L,串口电脑,用USB转232也试过,都出现通讯错误 0259      这是为什么?高手  求教 谢谢
                                            3--------2
                                            5--------5
                                            4--------6.8
                                           6 -8 --------4
                                  
able
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1695 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2006-08-14
最后登录: 2024-04-19
查看able的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-21 11:56
电缆没有问题,你的232串口你最好检查一下,看看有没有跟其他PLC设备连接过,如果有的话,安装了OS,久不可以跟电脑通讯,只有通过系统菜单更改了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(长丰实业) 热心助人
    able
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 109 个
    工控威望: 274 点
    下载积分: 1695 分
    在线时间: 86(小时)
    注册时间: 2006-08-14
    最后登录: 2024-04-19
    查看able的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-08-21 13:31
    不是我打哑谜,兄弟,你自己也没有告诉我具体情况啊,你的屏接的什么PLC,是什么通讯方式,我都不知道啊,你的屏是新屏还是正在使用的屏。。。。
    able
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 109 个
    工控威望: 274 点
    下载积分: 1695 分
    在线时间: 86(小时)
    注册时间: 2006-08-14
    最后登录: 2024-04-19
    查看able的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-08-21 13:33
    如果你没有用总线的通讯方式的话,用的是232的通讯,那就肯定是这个问题了