SICK牌子的传感器,四线的,可以常开和常闭接法,但是图看的不是很明白,请大侠赐教,感谢!


假如说要传感器接常开接法,1和3接电源的正负,那么其他线要怎么接? 常闭呢?
顺裕木业
开心果
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 247 点
下载积分: 8368 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2018-04-26
查看顺裕木业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-28 06:33
四线制的话,一般我们用长开的比较多,我公司用的是SICK ,型号是CDD-40N,茶色接24V+,青色接负,黑色和青连一起,常开输出,白色和茶色连一起,常闭输出。
楼主留言:
茶色接24V+,青色接负,黑色和青连一起,常开输出
黑色应该就是常开输出的信号线,为什么要和青色连一起,才是常开输出呢
本帖最近评分记录: