小徒弟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-04-28
查看小徒弟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-19 20:45
小弟公司要新盖一宿舍楼  一共四层   一楼为食堂   共150A(就是现在的食堂将搬到一楼,所以有标准可依) 二  三  四  楼为员工宿舍   标准是一层为36间房    一间房一台1.5匹空调  一台2KW电热水器   一台2KW电磁炉  一台500W电饭锅  一台电视        求教这楼共要用多粗电缆?(距离150米)  小弟没有经验  请师傅们费心   感谢感谢    
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新编辑 ]
abc2002831
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 455 点
下载积分: 940 分
在线时间: 192(小时)
注册时间: 2009-05-23
最后登录: 2025-01-02
查看abc2002831的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-21 17:17
6楼算有小部分算错了

1间房电器全用时大概6000w/(220v*根号3*功率因数0.8)=19.68A    36*19.68A =708.48A  二楼 三楼 四楼
708.48*3=2125.44 总电流   3层楼的用电器不可以能全部同时使用,算50%吧

每层708.48A    每一相电流是236.16  

用120mm2的线  承受300A  OK

但我的想法是谁知那天要加个什么样的用电器,线选大点好150mm2吧

零线选50mm2
地线25mm2

三相电分布一定要平行
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(小徒弟) 热心助人