小弟公司要新盖一宿舍楼 一共四层 一楼为食堂 共150A(就是现在的食堂将搬到一楼,所以有标准可依) 二 三 四 楼为员工宿舍 标准是一层为36间房 一间房一台1.5匹空调 一台2KW电热水器 一台2KW电磁炉 一台500W电饭锅 一台电视 求教这楼共要用多粗电缆?(距离150米) 小弟没有经验 请师傅们费心 感谢感谢
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新编辑 ]
分享
abc2002831
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
281 个
工控威望:
455 点
下载积分:
940 分
在线时间: 192(小时)
注册时间:
2009-05-23
最后登录:
2025-01-02
查看abc2002831的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-21 17:17
全看
|
小
中
大
6楼算有小部分算错了
1间房电器全用时大概6000w/(220v*根号3*功率因数0.8)=19.68A 36*19.68A =708.48A 二楼 三楼 四楼
708.48*3=2125.44 总电流 3层楼的用电器不可以能全部同时使用,算50%吧
每层708.48A 每一相电流是236.16
用120mm2的线 承受300A OK
但我的想法是谁知那天要加个什么样的用电器,线选大点好150mm2吧
零线选50mm2
地线25mm2
三相电分布一定要平行