新宿舍楼电缆截面选择问题 急救!
上一主题
下一主题
小徒弟
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
372 个
工控威望:
499 点
下载积分:
1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2010-06-19
最后登录:
2024-04-28
查看小徒弟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-08-19 20:45
全看
|
小
中
大
小弟公司要新盖一宿舍楼 一共四层 一楼为食堂 共150A(就是现在的食堂将搬到一楼,所以有标准可依) 二 三 四 楼为员工宿舍 标准是一层为36间房 一间房一台1.5匹空调 一台2KW电热水器 一台2KW电磁炉 一台500W电饭锅 一台电视 求教这楼共要用多粗电缆?(距离150米) 小弟没有经验 请师傅们费心 感谢感谢
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新编辑 ]
分享
wuliang211
小刚
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
370 个
工控威望:
537 点
下载积分:
2227 分
在线时间: 291(小时)
注册时间:
2011-08-23
最后登录:
2019-12-21
查看wuliang211的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-24 23:09
全看
|
小
中
大
要考虑满负荷的情况,一旦出现满负荷有可能着火的,还要考虑夏天环境温度,我认为是总线两根3X185+1x95+1x50,铜线,看看电工手册,参考参考,这个选不好要出事的