楼主  发表于: 2011-08-19 20:45
小弟公司要新盖一宿舍楼  一共四层   一楼为食堂   共150A(就是现在的食堂将搬到一楼,所以有标准可依) 二  三  四  楼为员工宿舍   标准是一层为36间房    一间房一台1.5匹空调  一台2KW电热水器   一台2KW电磁炉  一台500W电饭锅  一台电视        求教这楼共要用多粗电缆?(距离150米)  小弟没有经验  请师傅们费心   感谢感谢    
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新编辑 ]
ukqbso
勇气  源于  自信
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2011-04-26
最后登录: 2024-07-22
查看ukqbso的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-22 02:31
150A · 0.6928 · 0.4KV=104KVA。

2KW+2KW+0.5KW+0.1KW电视+0.1KW照明+1.1KW空调=5.8KW/每间
5.8x36KW/层x3(层)=626.4KW

626.4KW+104KW=730.4KW(总)

730KW,您的变压器有800KVA么?
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
ukqbso
勇气  源于  自信
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2011-04-26
最后登录: 2024-07-22
查看ukqbso的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-22 03:09
800KVA变压器安全流为1155安,再看看电工手册这个电流配多大电缆!
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
ukqbso
勇气  源于  自信
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2011-04-26
最后登录: 2024-07-22
查看ukqbso的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-22 11:44
引用
引用第16楼ukqbso于2011-08-22 03:09发表的 Re:新宿舍楼电缆截面选择问题     急救! :
800KVA变压器安全流为1155安,再看看电工手册这个电流配多大电缆!

150mm^2应该不够的。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑