楼主  发表于: 2011-08-18 15:17
step7程序里面 DB11.DBX49.2、DB11.DBX6.2这一类是什么意思?对应的点在哪个地方?怎么看?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6767 个
工控威望: 38368 点
下载积分: 2831 分
在线时间: 9503(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-14
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-18 16:12
那是DB数据块中的数据,数据类型为Bool,请使用交叉索引功能来查询你需要的位置。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(dianbi) 谢谢
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6767 个
    工控威望: 38368 点
    下载积分: 2831 分
    在线时间: 9503(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-11-14
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-08-19 11:17
    引用
    引用第2楼dianbi于2011-08-19 11:03发表的  :
    谢谢1楼,交叉索引功能看到好多这类数据,想知道他们怎么应用的,如DB11.DBX   49.2,DB11.DBX    6.2,DB4.DBW44,DB5.DBD48,这一类,很想知道他们怎么来的,怎么应用。也就是设计者为什么用这些?
    很不懂,急求教!



    那只是数据块中数据类型为Bool的变量而已。

    不知道你有没有使用过三菱,等同于三菱的D而已。
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6767 个
    工控威望: 38368 点
    下载积分: 2831 分
    在线时间: 9503(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-11-14
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-08-19 19:51
    引用
    引用第5楼wjy18于2011-08-19 17:20发表的  :
    DB11.DBX49.2--DB11是背景数据块11,DBX是位,相当于200PLC的M,但比200PLC的M更好用。
    像DBW是字,DBD是双字。



    与200相比,那么就是200的V区域。

    DBX   Vx.x
    DBB   VBx
    DBW  VWx
    DBD  VDx