亲爱的  各位同仁!

最近我们公司来了台进口设备,设备电源插头为63A航空插头
三相四线的电缆,分别为L1 L2 L3 PE  。

小弟想问:为什么没有零线呢?pe 是接零,还是接地啊!?但是电源输出端 有零线(蓝色)

现在设备只要打开电源,空开就跳。 而且设备表面有静电!

请给小弟指点下!谢谢
jcwang721218
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 353 个
工控威望: 613 点
下载积分: 3935 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2007-05-22
最后登录: 2021-02-13
查看jcwang721218的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-29 16:19
按照斑竹所说,电源进线是3项380+PE线,任何设备应先接地再接零,这是处于安全的考虑。
jcwang721218
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 353 个
工控威望: 613 点
下载积分: 3935 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2007-05-22
最后登录: 2021-02-13
查看jcwang721218的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-29 16:22
设备有静电说明接地没有接好,首先测量总接地线有没有问题