亲爱的  各位同仁!

最近我们公司来了台进口设备,设备电源插头为63A航空插头
三相四线的电缆,分别为L1 L2 L3 PE  。

小弟想问:为什么没有零线呢?pe 是接零,还是接地啊!?但是电源输出端 有零线(蓝色)

现在设备只要打开电源,空开就跳。 而且设备表面有静电!

请给小弟指点下!谢谢
james_yu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 163 点
下载积分: 1088 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2011-08-22
最后登录: 2018-04-28
查看james_yu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-22 13:23
在此我谈谈我的看法, 希望对大家有用。

三相四线制是目前国际上流行的做法。
很多人会把 N(零线) 和 PE (保护接地)搞不清楚,或认为是接到一起也一样。
N和PE它们的祖宗是一个, 但在下面是不能相互联的,除非你的系统没有保护。
PE是设备的保护接地,往往与设备的外壳或控制屏等相连,以免设备漏电时能起到保护作用。