hukpeter
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hukpeter的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-18 13:22
亲爱的  各位同仁!

最近我们公司来了台进口设备,设备电源插头为63A航空插头
三相四线的电缆,分别为L1 L2 L3 PE  。

小弟想问:为什么没有零线呢?pe 是接零,还是接地啊!?但是电源输出端 有零线(蓝色)

现在设备只要打开电源,空开就跳。 而且设备表面有静电!

请给小弟指点下!谢谢
农村娃
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看农村娃的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-21 21:00
既然此设备不要用N线那么何必装个N线端子呢?仔细看看你那设备有没有220V用电设备先,19楼的意见你值得采纳
农村娃
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看农村娃的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-29 21:19
靠,你把那条双色线的插座母头接N线,设备这头也接在N线端子上包你屁事没有了
农村娃
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看农村娃的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-29 21:21
还有就是你见过三相加PE也叫三相四线的吗