    公司一台机台X-Y轴机械臂撞了,我把同一机型的程序下载再上传到PLC里面,触摸屏的程序也从同一机型下载再上传到触摸屏里面,所有的外围接线都是一样的,PLC,CPU,定位模块,伺服驱动器等都是一样的,为什么穿进去还是会这样?自动运行的时候就可以,手动调整的时候就会出现X-Y轴不走直线,是为什么?我对比过PLC的程序,触摸屏的程序,都一样为什么还会出现这种情况?跟伺服器是参数有关吗?求高手解答,路过顶顶,加分。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1323(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-27
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-18 08:37
上传程序时,把设置也要√
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。