cl1898
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看cl1898的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-17 15:46
22KW的马达需要多大的交流接触器及多大的热过载?(星三角启动)
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-17 15:51
小气点63A接触器,大气点100A接触器,63A热继电器整定在55A左右
签名无效了,麻雀不见了!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-17 16:36
引用
引用第3楼dlmcdy于2011-08-17 16:17发表的  :
50A接触器2台,32A接触器1台,热继电器整定在22A左右

不要误导人家,你自己去接接看,热继电器估计空载都跳。
签名无效了,麻雀不见了!