22KW的马达需要多大的交流接触器及多大的热过载?(星三角启动)
分享
dlmcdy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
401 点
下载积分:
18455 分
在线时间: 166(小时)
注册时间:
2010-12-14
最后登录:
2024-11-15
查看dlmcdy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-17 16:17
全看
|
小
中
大
50A接触器2台,32A接触器1台,热继电器整定在22A左右
分享
dlmcdy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
401 点
下载积分:
18455 分
在线时间: 166(小时)
注册时间:
2010-12-14
最后登录:
2024-11-15
查看dlmcdy的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-08-22 13:16
全看
|
小
中
大
了解一下三相电机工作原理
分享
dlmcdy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
401 点
下载积分:
18455 分
在线时间: 166(小时)
注册时间:
2010-12-14
最后登录:
2024-11-15
查看dlmcdy的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-08-23 10:29
全看
|
小
中
大
请大家再研究了一下三相电机星-三角启动的接线方式和工作原理。
这里提示大家:星-三角启动适用于P=3UI。