22KW的马达需要多大的交流接触器及多大的热过载?(星三角启动)
分享
黄猛
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
303 个
工控威望:
270 点
下载积分:
1227 分
在线时间: 72(小时)
注册时间:
2007-09-24
最后登录:
2019-12-06
查看黄猛的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-23 15:04
全看
|
小
中
大
22kw一般工作电流不超50a,所以接触器用63a级,要考虑大一级可用80的。热保护选63a级的就调为45a,若热保护不在供电主线而是在电机的某组输出相线,则用32a级调为25a