22KW的马达需要多大的交流接触器及多大的热过载?(星三角启动)
ngch
深圳工控小匠
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 775 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 969(小时)
注册时间: 2009-09-30
最后登录: 2024-03-29
查看ngch的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-22 18:48
80A接触器2个,40A的一个,热继电器50A左右。我是这样用的。