22KW的马达需要多大的交流接触器及多大的热过载?(星三角启动)
zhangcc1978
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1611 分
在线时间: 297(小时)
注册时间: 2009-08-14
最后登录: 2024-08-12
查看zhangcc1978的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-24 21:25