xcamel
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 149 点
下载积分: 592 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2010-08-17
最后登录: 2015-10-10
查看xcamel的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-17 12:27
图片:
西门子电源模块PS307的接地处的电阻、电容并联有什么作用?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-17 16:25
连接直流电源与供电接地端。一般采用直接连接,此连接方式是适用于带有变频器及高频用电器回路。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-17 17:23
不是。而是与之连接通路。相当于一个旁路,也与电容器作用一致。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-30 16:57
是的。
在比较复杂的控制系统中,设备接地体与控制电源参考点(控制地)可能存在一定的电位差,虽然通过共一点接地的方式能够降低二者的电位差。但是在一些模拟量信号传输时(测量精度要求高的场所)需要进行电源连接的处理,这只是其中的一个方法。当然在选型时也可以选择非模拟量传输模式,改为数字信号或者是通讯模式,来提高检测信号的抗干扰能力。
[ 此帖被wwcwwc在2011-08-30 17:07重新编辑 ]