悠箬
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看悠箬的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-17 11:21
本人初次接触温度传感器单元,用的是CJ1W-PTS52的,我想知道是不是用了这种模块之后就不用编程序了?那我要在触摸屏上显示温度的话怎么显示?是不是直接从温度输入通道读取值送到触摸屏地址就可以了?比如说,我要测量一个温度,模块单元号为2,使用了第一个通道,触摸屏上温度显示地址为D0,MOV  2021  D0 ,  是不是这样就可以了?2021出来的值是BIN还是BCD呢?
qredcool
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 166 点
下载积分: 492 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2009-09-03
最后登录: 2024-09-18
查看qredcool的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-14 22:10
有例子程序吗?