远处的风
学习学习!!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 165 点
下载积分: 599 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2011-02-24
最后登录: 2013-08-13
查看远处的风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-16 12:04
厂里要改造西门子PLC,PLC是S7-200的,CPU是226的,PLC上有两个通讯端口,厂里要求我们将10几台PLC连起来,能够实时通讯,每个PLC上还要接一个触摸屏,并且还要让PLC与上位机通讯,用组态王实时监控,该怎么做通讯??????
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-16 13:18
西门子通讯是强项啊,这个还不容易吗。以太网,模拟电话网,AS-interface,MPI,最省钱的是PPI网络,专为200设计的,不需要其他模块,最多支持32地址