今天在学习高速计数器的时候,用了旋转编码器,具体是:两根电源线接24V,一根接I0.0,一根接i0.1.另外的两根线不接。
用向导完成HSC,选用HSC0,模式是9,程序按道理是没有问题,但是拨动编码器就没有脉冲信号输入,I0.0和I0.1指示灯没有任何反应。
请教高手了。
分享
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
229 个
工控威望:
409 点
下载积分:
1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间:
2009-01-16
最后登录:
2015-03-18
查看醉湮邃虞的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-16 09:32
全看
|
小
中
大
灯没任何反映应该是信号输入问题,若正常,转动编码器,指示灯应发出弱光。
电源与旋转编码器说明是否相符?编码器输出是否有问题?通常编码器输出是正负5V正交脉冲信号,而I0.0逻辑电压是15V,
你选用 I0.3 I0.4 使用HSC3 试验一下。