如题,请教下,Step 7 计数器定时器编号能不直接给出常数作编号吗?
比如,有一个计数器,给它的编号不是C1,C2这样的,而是使用Cn作编号,然后在DB里给出变量n的值,或者类似的方法?
能这样吗?
分享
yangyg125
岂能事事如意,但求无愧于心!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
204 个
工控威望:
316 点
下载积分:
977 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2008-05-12
最后登录:
2022-02-27
查看yangyg125的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-15 12:51
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼cvlsam于2011-08-15 11:53发表的 :
如果你使用梯形图,那么不可以,如果使用语句表,那么可以使用间接寻址。
A C【MW0】