rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-14 23:00
现在有一台CP1H的CPU,在编程软件上的设置画面,在COM2口上如何设置为无协议通信呢?  是什么选项呢?

还有编程指令有无CRC指令呢?RTU通信要。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-15 07:38
通讯软件参数设定
plc---编辑----设置----串口 2
通讯设置---定制----9600  8,1,n
模式  rs-232c(注:其采用无协议模式通讯                  
cp1h参数设定
使用RS-422A/485 选件板(CP1W-CIF11)
通过RS-485 经过串口2进行通信
选件板背后功能开关为
1,2,3,5,6 为on. 4为off(注意1为有终端电阻模式)其实就是无协议的意思,并非真正的232)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(长长长长长长) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(conchnit) 厉害
  • 下载积分:+1(rockyhuo) 热心助人