由于是台测试仪器,需要快速的采集现场模拟量的数据回来,然后显示到电脑上,问题就是现在PLC可以做到10ms采样一次数据,但是上位机组态软件和电脑通信,做不到10ms刷新一下曲线,现在要求的就是要在上位机的组态软件上观察到现场10ms之内数据的变化。我做了一下组态软件最快刷新曲线也是100ms左右,所以监控出来的都是直线,这样没有什么意义了。

现在的问题就是PLC能做到10ms采集数据了,电脑显示不出来10ms数据的曲线。我用的是组态王。

大家看有什么好的办法,可以让PLC采集到的10ms的数据显示到组态软件的曲线上吗?

不用同步的显示,延时一段时间显示也行,只要能显示出,PLC采集到的10ms数据变化的曲线就行。

请大家指教谢谢
bontion
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看bontion的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-14 00:17
你需要解决的是上位机与PLC的通信问题