lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-14 00:07
由于是台测试仪器,需要快速的采集现场模拟量的数据回来,然后显示到电脑上,问题就是现在PLC可以做到10ms采样一次数据,但是上位机组态软件和电脑通信,做不到10ms刷新一下曲线,现在要求的就是要在上位机的组态软件上观察到现场10ms之内数据的变化。我做了一下组态软件最快刷新曲线也是100ms左右,所以监控出来的都是直线,这样没有什么意义了。

现在的问题就是PLC能做到10ms采集数据了,电脑显示不出来10ms数据的曲线。我用的是组态王。

大家看有什么好的办法,可以让PLC采集到的10ms的数据显示到组态软件的曲线上吗?

不用同步的显示,延时一段时间显示也行,只要能显示出,PLC采集到的10ms数据变化的曲线就行。

请大家指教谢谢
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-15 11:22
组态王的脚本最短时间是55MS,也就是说即便你是数据打包上来,解决了通讯慢得问题,但是你数据显示处理还是比较慢,因为55MS才要你执行一遍脚本啊。所以最好使用板卡直接采集,