楼主  发表于: 2011-08-13 17:57
11KW  2台  
4KW     0.55KW    7.5KW    3KW各一台  请问如何选总空开   电压380  工作时全部运行

天正100A 能用么????
abc2002831
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 455 点
下载积分: 940 分
在线时间: 192(小时)
注册时间: 2009-05-23
最后登录: 2024-12-25
查看abc2002831的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-21 16:25
楼上说明得好清楚了,有条件在总开关下面每台电机再装一个分支开关
否则小电机短路,烧完了总开关都不跳脱