360820
我还真没有个性签名
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
注册时间: 2009-03-11
最后登录: 2024-11-23
查看360820的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-13 17:57
11KW  2台  
4KW     0.55KW    7.5KW    3KW各一台  请问如何选总空开   电压380  工作时全部运行

天正100A 能用么????
陈才虎
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 200 点
下载积分: 613 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2009-04-04
最后登录: 2023-07-11
查看陈才虎的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-21 16:12
100的可以了,这要看的的设备是恒流运行,还是有冲击电流,有冲击电流就要用160的