360820
我还真没有个性签名
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
注册时间: 2009-03-11
最后登录: 2024-11-23
查看360820的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-13 17:57
11KW  2台  
4KW     0.55KW    7.5KW    3KW各一台  请问如何选总空开   电压380  工作时全部运行

天正100A 能用么????
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-17 17:28
像这种场合选择总开关的原则:最大一台的额定电流的2倍加其余的额定电流值。