11KW  2台  
4KW     0.55KW    7.5KW    3KW各一台  请问如何选总空开   电压380  工作时全部运行

天正100A 能用么????
sylgq
印刷包装机电维修
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2024-12-23
查看sylgq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-17 21:16
选总开关要看电机的负荷大小,如果都是轻载启动不同时启动100A是可以的。说白了就是要考虑启动电流的大小