楼主  发表于: 2011-08-13 13:33
我厂一台龙门铣采用的是欧姆龙CQM1H-CPU21PLC最近出现了一个怪故障现象:操作者拉下机床总电源开关,再合上后PLC的操作模式就从“运行”变为“调试”状态。只能通过欧姆龙编程软件把操作模式改为“运行”,换了一块电池也没有效果,不知道是什么原因??请各位大哥指点迷津!小弟多谢了!!
我最爱的女孩
YYD   不得要領.....
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 239 点
下载积分: 780 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2009-06-24
最后登录: 2014-04-11
查看我最爱的女孩的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-13 13:41
有程序么?? 是不是 程序丢失了??