楼主  发表于: 2011-08-12 18:03
我们车间都是使用三相380V/10KV的高频高压设备,现在为了防止单相触电,在单相支路上加装了20A,0.01S    0.03A的空开,不开高频的时候工作正常,打开高频后会立即跳闸,各位有更好的解决方法吗?谢谢1
jhxjb67
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 238 点
下载积分: 18675 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2013-12-17
查看jhxjb67的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-12 22:00
不知楼主讲的是啥高频设备,工业设备常会存在漏电现象(毫安级),特别是一些老设备更是如此,只要设备接地良好就不会有触电,而工业设备接地是很好解决的。因此,电路中很少安装漏保。当然,对一些用电量小、车间设备少的地方也可安装漏保。
[ 此帖被jhxjb67在2011-08-12 22:14重新编辑 ]