lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-12 17:34
PLC采集现场的模拟量回来,经转换存到数据寄存器中,PLC不断的刷新寄存器的数据,什么样的触摸屏做个实时曲线能10ms采集一次PLC寄存器的数据,并马上显示到触摸屏上?就是说PLC可以做到10ms刷新数据,什么样的触摸屏可以同步10ms的频率显示到曲线上?因为需要观察触摸屏曲线在10MS时间内的变化。

是这样的,现场的一台仪表输出0-10V的模拟信号,PLC可以做到10ms采样一次数据回来,并转换后存在寄存器里,就是这个触摸屏和PLC通信的话,触摸屏的曲线能不能做到10ms采集一次PLC寄存器的值,并实时的显示到曲线上。



问了几家好像最快可以做到30ms。大家有知道那种触摸屏可以做到吗?

其实用工控机的采集卡是可以实现的,但是编程量太大,所以想考虑PLC+触摸屏的方案不知道可行吗?

请高手指教。
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-12-08
最后登录: 2024-11-22
查看sandy_love的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-15 11:36
西门子200的模拟量模块转换时间能去到10ms吗?单通道的刷新时间都不止这个时间吧
刚看了下资料,EM231四通道的模块更新时间是425ms,所以就算你的PLC扫描周期和通讯时间低于10ms也没有意义,况且你的上位机通讯刷新时间未必能控制在10ms内,触摸屏的话基本在100ms以上