发表于: 2011-08-12 00:29
全看
|
小
中
大
我公司做设备设定了报警功能,其中基本画面切换软元件为D0,通过中间继电器M*的通断用mov k* D0实现的,但是我看手册上触摸屏默认的是GD100,这个GD100是什么,是PLC内的d100吗?另外如果用GD100如何实现我上面的报警切换呢!求老鸟解答疑惑!
分享
hzhcdy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
689 个
工控威望:
841 点
下载积分:
1395 分
在线时间: 574(小时)
注册时间:
2008-12-22
最后登录:
2024-12-26
查看hzhcdy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-12 16:05
全看
|
小
中
大
GD100为触摸屏内部默认切换页面地址!可以改为PLC地址触发页面!如:D0
D0内部数据为多少!触摸屏就会切换到那个页面,
必须是脉冲形式的送入