yumingming
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 85 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2012-09-18
查看yumingming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-11 21:15
75KW直流电机对地绝缘0.67M,竟然运行正常。不可思议。
两个字:“真硬”
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-12 20:19
曾经遇到过一个普通的[7.5KW或者是4.5KW;5.5KW,具体记不清了]三相交流鼠笼异步电动机,1000V兆欧表测量绕组对地绝缘,直接到0,但接上电,就能正常运行。而且漏电断路器也不跳闸。能确定漏电断路器正常,因为做过漏电实验和换了一个也能确定正常的。兆欧表是我自己的,也能确定表无问题。是拆了电机接线盒的电源线测量的。
遇到很长一段时间了,设备到现在都还在正常运行中。是修别的问题的时候,偶然发现这个情况的。对这个问题,也无法解释。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-13 17:46
1000V的兆欧表,只是稍微摇一下,不会对电机有任何危害的。测量别的电机,用1000V兆欧表测量,电阻在50兆欧左右。
3楼  发表于: 2011-09-29 10:40
引用
引用第27楼mingchli于2011-09-28 12:07发表的  :
没什么奇怪的,低压电器都是500V的兆欧表测的,如果用1000V就是常识问题

看来你还是接触的少。仅仅是测量绝缘程度,稍微一摇就能知道绝缘情况,根本没必要非得摇多长时间等指针稳定和必须准确的数据。还有前面几位说的,既然绝缘击穿了,通电还能正常运行????、
就是用500V兆欧表测量,一摇指针也马上到0。但电机确实还在正常使用中。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。