75KW直流电机对地绝缘0.67M,竟然运行正常。不可思议。
两个字:“真硬”
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-11 22:45
这很正常啊,0.5M以上就可以了。0.67M就是670V的耐压了。
自己的事情自己做.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-13 09:30
引用
引用第11楼guochunyi于2011-08-12 20:19发表的  :
曾经遇到过一个普通的[7.5KW或者是4.5KW;5.5KW,具体记不清了]三相交流鼠笼异步电动机,1000V兆欧表测量绕组对地绝缘,直接到0,但接上电,就能正常运行。而且漏电断路器也不跳闸。能确定漏电断路器正常,因为做过漏电实验和换了一个也能确定正常的。兆欧表是我自己的,也能确定表无问题。是拆了电机接线盒的电源线测量的。
遇到很长一段时间了,设备到现在都还在正常运行中。是修别的问题的时候,偶然发现这个情况的。对这个问题,也无法解释。

400V以下的用电设备一般用500V的兆欧表测试绝缘。1000V的兆欧表一般用于测量高压设备的。就像你用500V的电笔测试10KV的电源一样,直接就击穿了。