楼主  发表于: 2011-08-10 20:01
PLC: FX2N-16MR-001 + FX2N-485-BD
仪表:宇电AI型仪表,具体型号表上找不到
接线:485BD的RDA短SDA接到仪表的A,485BD的RDB与SDB短接到仪表的B。
电阻:485BD的SDA与SDB间连接有电阻,仪表的A与B间连接有电阻

程序说明:PLC运行后每秒读仪表数据一次,当前温度(PV)存到D1中,SV存到D3中
如果M0导通,在读数据的同时写SV值,将D5的数值写到SV中。
如果M1导通,停止读写动作

以上程序经测试,可正常运行,仅供大家参考,在实际使用中还需加以完善。

我编写的程序: 宇电AI仪表读写.rar (11 K) 下载次数:1950
宇电通讯手册: AI仪表通讯协议.doc (99 K) 下载次数:1693