用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
人机界面上显示值与PLC值不一致
上一主题
下一主题
liuyang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
243 点
下载积分:
578 分
在线时间: 88(小时)
注册时间:
2007-11-10
最后登录:
2024-11-23
查看liuyang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-08-10 19:09
全看
|
小
中
大
图片:
用DEDIV计算出来的值是20.789,我在三菱GT1055人机界面做了个数值显示,但显示出来的数值不是20.789而是其它数值。请问要怎样才能让人机界面上的数值显示值与FX2N PLC里面D1000的值是一样的?
分享
fanshubin
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看fanshubin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-14 16:34
全看
|
小
中
大
如果在触摸屏上设定实行数据还不行,就在程序中放大1000倍,在触摸屏上在设定3位小数(即缩小1000倍)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
人机界面上显示值与PLC值不一致
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问