图片:
用DEDIV计算出来的值是20.789,我在三菱GT1055人机界面做了个数值显示,但显示出来的数值不是20.789而是其它数值。请问要怎样才能让人机界面上的数值显示值与FX2N PLC里面D1000的值是一样的?
xf_lyj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xf_lyj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-10 23:21
注意三菱GT1055人机界面中的数值类型
xf_lyj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xf_lyj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-12 11:18
再看数值选项里有没有增益与偏置?
xf_lyj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xf_lyj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-12 11:34
还要注意D1000-D1003不能被其它数据所覆盖。
再要是显示不正确的话,只能怪老天爷对你不公了。