请教:M801断电保持继电器仅是重新通电后第一个扫描周期变为ON?那我用触摸屏点击,M801一直是ON?即使把触摸屏拆下,反复断电送电,M801一直是ON。只有在触摸屏上再点击,M801才变为OFF?
y266298
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 152 点
下载积分: 544 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2011-07-05
最后登录: 2021-11-09
查看y266298的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-11 18:03
是这样的,断电时,断电保持继电器的状态会保持很长时间