向钱冲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2010-10-05
最后登录: 2020-08-10
查看向钱冲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-09 17:43
我厂新车间即将投入使用,现在我估计有360安到380A左右的电流距离190米,我计划用185平方的BVV电线,但我们老板说成本太高,我也觉得线太大太重也不好工作,能不能用小一点的线?比如150平方的线,不知各位觉得150平方线行不行?
sylgq
印刷包装机电维修
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2024-09-17
查看sylgq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-14 18:25
首先要考虑电线的材质,如果150平方铜材质国标可以。一平方4个流,150平方可以承载600A。