楼主  发表于: 2011-08-09 17:43
我厂新车间即将投入使用,现在我估计有360安到380A左右的电流距离190米,我计划用185平方的BVV电线,但我们老板说成本太高,我也觉得线太大太重也不好工作,能不能用小一点的线?比如150平方的线,不知各位觉得150平方线行不行?
疯驴子
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看疯驴子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-11 18:46
我认为还是取大不取小,端电压可能降低
疯驴子
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看疯驴子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-20 10:46
强烈顶185的   出点啥事不好交代啊   要出就是出大事  再说了多放点以后要用方便