150平方电线做架空能过多大电流?
上一主题
下一主题
向钱冲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
285 个
工控威望:
428 点
下载积分:
4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间:
2010-10-05
最后登录:
2020-08-10
查看向钱冲的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-08-09 17:43
全看
|
小
中
大
我厂新车间即将投入使用,现在我估计有360安到380A左右的电流距离190米,我计划用185平方的BVV电线,但我们老板说成本太高,我也觉得线太大太重也不好工作,能不能用小一点的线?比如150平方的线,不知各位觉得150平方线行不行?
分享
顺达五金电器
虚心学习
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
306 个
工控威望:
440 点
下载积分:
1258 分
在线时间: 111(小时)
注册时间:
2010-12-02
最后登录:
2014-04-17
查看顺达五金电器的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-11 19:39
全看
|
小
中
大
150平方电线 负荷不同时开没问题 但要考虑以后是否增负荷 还是建议搞个180的