我厂新车间即将投入使用,现在我估计有360安到380A左右的电流距离190米,我计划用185平方的BVV电线,但我们老板说成本太高,我也觉得线太大太重也不好工作,能不能用小一点的线?比如150平方的线,不知各位觉得150平方线行不行?
顺达五金电器
虚心学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 306 个
工控威望: 440 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-12-02
最后登录: 2014-04-17
查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-11 19:39
150平方电线 负荷不同时开没问题  但要考虑以后是否增负荷 还是建议搞个180的