我厂新车间即将投入使用,现在我估计有360安到380A左右的电流距离190米,我计划用185平方的BVV电线,但我们老板说成本太高,我也觉得线太大太重也不好工作,能不能用小一点的线?比如150平方的线,不知各位觉得150平方线行不行?
guansky168
小张
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-10-30
查看guansky168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-11 14:16
支持楼上的说法,单股电缆散热好,安装方便。由于供电距离跨度大,还是空滤的压降好。