我厂新车间即将投入使用,现在我估计有360安到380A左右的电流距离190米,我计划用185平方的BVV电线,但我们老板说成本太高,我也觉得线太大太重也不好工作,能不能用小一点的线?比如150平方的线,不知各位觉得150平方线行不行?
jklmn123
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 9784 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2010-04-05
最后登录: 2024-11-20
查看jklmn123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-12 09:02
185的可以400个电流