向钱冲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2010-10-05
最后登录: 2020-08-10
查看向钱冲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-09 17:43
我厂新车间即将投入使用,现在我估计有360安到380A左右的电流距离190米,我计划用185平方的BVV电线,但我们老板说成本太高,我也觉得线太大太重也不好工作,能不能用小一点的线?比如150平方的线,不知各位觉得150平方线行不行?
tty
支持国货,少说多做。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 490 点
下载积分: 13724 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2009-09-17
最后登录: 2019-08-25
查看tty的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-12 23:27
我估计你们厂,过不了几年还要买线的。