lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-08 16:39

  


    


我用EM231热电阻模块的AIW0接着K型热电偶,Q0.0接的固态继电器,用PID向导做了个温度控制,有几个地方不明白。
1.对于我这个试验,在向导中的过程变量的低限和高限的设定有什么要求吗?我这样设定可以吗?实际要控制水温在50度的恒定。
2.如果按照我向导的设定数值,我在PID块中的setpoint参数里写入50.0,是不是就是设定目标温度50度的意思呢?
3.PID做好了,实际监控恒定在55度左右,我设定的是50度,要高出5度,我试着往水杯里加水,温度降到50后,为什么PLC马上就输出了,温度马上又上去了,有恒定在55度了,这是为什么?

请大家解答一下我这几个疑问,谢谢
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新编辑 ]
guolibin
auto_glb@qq.com
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 640 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 5368 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2024-12-10
查看guolibin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-23 16:50
硬件系统设计没问题,SSR可以用来控温,PWM控温。

控温不准就是PID参数的问题。
guolibin
auto_glb@qq.com
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 640 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 5368 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2024-12-10
查看guolibin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-23 16:52
补充一下:

加执功率与水量需要系统的计算,如果不匹配,控温也很难准确。