楼主  发表于: 2011-08-08 15:09
110KW电机变频启动后怎样转换工频运行
senyuan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 110 点
下载积分: 520 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-04-12
最后登录: 2012-06-02
查看senyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-13 10:08
怎么没人搭理呢
senyuan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 110 点
下载积分: 520 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-04-12
最后登录: 2012-06-02
查看senyuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-13 10:16
这是不行的,如果可行,那也是瞬间的巧合,理论上存在可能;在切换的瞬间,变频器的相位是随机的,而工频是一定的,所以必须进行锁相鉴频,否则切换将造成比电机额定启动电流大20倍的冲击电流;对电网及设备均不利...
    不过现在已经有一款变频器带这样的锁相模块,可以较小的冲击切换至工频运行...
senyuan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 110 点
下载积分: 520 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-04-12
最后登录: 2012-06-02
查看senyuan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-15 20:20
条件允许的话,用变频启动电机优于软启动器;前者按VF曲线调频调压使电机在低速情况下一样获得高速下的相同转矩,因此可以启动重转矩负载;电流按0-额定电流运行,不会对电网造成冲击!后者只能降压启动;充其量是老式的自耦减压启动、星三角启动的升级产品,即改变反并联可控硅的导通角调压实现无触点...显而易见的是启动力矩小;电流一般是电机额定电流的2.5-4倍整定,对电网或者对变压器容量有限的电网还是一个挑战....!而用变频器则无忧...