110KW电机变频启动后怎样转换工频运行
xubaolin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-28
最后登录: 2022-11-15
查看xubaolin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-22 15:20
在变频器输出端至110KW电机处接一个接触器(2KM),在主电源接触器(1KM)下端接一接触器(3KM)至电机,1KM为电源主接触器,2KM为变频运行接触器,3KM为工频运行接触器。启动顺序为1KM动作,变频器得电,2  、 2KM动作 变频器得启动信号电机运行,电机运行到一定频率后,3  、2KM失电,延时5秒3KM得电,电机运行在工频状态。
xubaolin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-28
最后登录: 2022-11-15
查看xubaolin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-23 18:11
变频器的启动转矩优于软启动器,特别是机械的负载启动,用变频器比较好。