楼主  发表于: 2011-08-07 01:14
各位好:本人有一条西门子MPI/DP通讯电缆,在对S7-300进行通讯时显示无法连接。
电缆形式是USB转换MPI/DP   9针插头
1:USB线是正常的
2:软件没问题及设置都正常
3:驱动程序正常
4::9针线同样正常
使用原来的USB线更换一条MPI/DP通讯线能够正常通讯。
就是这条线无法建立通讯上下载及监视程序。
请问哪位遇到类似情况能否告知一下。
附上两张通讯适配器内部照片。

  
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-07 09:05
芯片型号都擦掉了,估计这个电缆应该不是SIEMENS公司的原装电缆,SIEMENS公司应该不会这么无聊,把新片型号都擦掉。你把板子上面所有的贴片电阻用万用表测量一下,是不是有的电阻阻值发生改变,要是电阻正常的话,估计就是芯片坏掉了,不过芯片坏的几率应该比较低!
楼主留言:
已经测量过都是正常的。
郁闷呀