各位前辈,在FX2N中如何能在指定时间内判断有没有脉冲输入,比如机器启动后在5秒内没有脉冲输入的话(信号输入用接近开关,脉冲频率每秒3次左右),输出线圈停止,
用什么指令合适呢?
谢谢!
为兴趣而学习
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-12-23
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-06 15:08
全看
|
小
中
大
ANS----信号报警设置指令。程序意思就是设备启动Y1,检测X2在5秒内要是没有任何动作,Y0就停止。楼主写的程序看不懂。
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-12-23
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-08-06 15:11
全看
|
小
中
大
图片:
这回上没上去?