王风
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 318 个
工控威望: 506 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2022-09-17
查看王风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-05 21:27
我用欧姆龙CP1HX型号的PLC,用脉冲输出SPED指令,指定端口为#1,而输出为10002,指定为#2时,输出为10004.要让输出为10001怎么设定啊?
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-08 08:24
CP1H没有人用SPED指令的,用PLS2定位指令更好,或ACC。CP1H4组脉冲口,100.00,100.02是0#, 100.01,100.03是1#,100.04,100.05是2#,100.06,100.06,100.7是3#