张强子
学习,学习。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 386 点
下载积分: 6212 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2007-07-19
最后登录: 2013-03-31
查看张强子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-05 20:46
我这有一个4DA,怎么知道里面的通道字?也就是输出信号类型?
张强子
学习,学习。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 386 点
下载积分: 6212 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2007-07-19
最后登录: 2013-03-31
查看张强子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-06 07:09
输出是-10V-10V,还是4-20MA,-20--20MA,怎么知道?我说的不是默认的-10V--10V.每个通道的输出类型是可以用程序设定的,我说的是现在一个用过的模块如何知道里面之前是如何设定了。
[ 此帖被张强子在2011-08-06 20:41重新编辑 ]
张强子
学习,学习。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 386 点
下载积分: 6212 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2007-07-19
最后登录: 2013-03-31
查看张强子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-06 11:58
明白了,好象默认的4个通道都是-10V--10V,但我们厂有个4DA在PLC程序里并没有用TO指令去往BFM#0里写通道的设置,上面接的线一个是输出4-20MA,一个是输出-10V-10V,这样我们以后换模块时是不是要先编个程序把设置搞成和这个一样,才可以装上。现在用的这个模块是不是把BFM#0的设置写好才装上的,这样如果可以,以后用这种模块是不是可以先写个程序把BMF#0的设置写进去,然后再到使用的程序里就不用写这段程序了,这样不是可以减少程序的步数吗?
说的太多,不知大家能否理解我说的意思,感谢各位热心人的回答。
[ 此帖被张强子在2011-08-06 20:43重新编辑 ]
张强子
学习,学习。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 386 点
下载积分: 6212 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2007-07-19
最后登录: 2013-03-31
查看张强子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-06 12:17
引用
引用第3楼汇荣铝业于2011-08-06 08:06发表的  :
输出的信号类型跟程序没关系,只跟你接线有关系。

电流还分4-20MA,-20——20MA呀。所以必需在BFM#0里写通道字。
张强子
学习,学习。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 386 点
下载积分: 6212 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2007-07-19
最后登录: 2013-03-31
查看张强子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-06 20:18
引用
引用第12楼xf_lyj于2011-08-06 16:37发表的  :
你的意思是4D/A能否永久记忆BMF#0里的值?这个真不知道。要能永久记忆你的想法成立。我手头没资料,希望知道的说明一下。但我估计结果不容乐观。

是,我的疑问就在这。